FENECON Speichersperre - falsches Verhalten (?) #22827
Replies: 5 comments 12 replies
-
Sieht für mich aus wie ein Fehler des Speichers (oder der Schnittstelle). Wir sperren den Speicher gegen Entladung (oder zumindest sollte das passieren). Warum eine Entladesperre dazu führt, dass auch die PV nicht mehr in das Haus geht ist mir ein Rätsel. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Kann ich mal die Konfiguration sehen? Wie erfolgt die Integration der Systeme? Wie ist das System in evcc eingebunden? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich nutze nur das FENECON Web Interface. Dort habe ich keine Möglichkeit die Batterieladung zu begrenzen. Das beschriebene Verhalten ist ärgerlich. Aber da ich geplantes Laden / Schnellladen wg. meines Stromtarifs normalerweise in der Zeit von 00:00 - 05:00 (verbilligt) nutzen werde, dürften sich die praktischen Auswirkungen in Grenzen halten. Deutlich ärgerlicher ist, dass das Netzladen nicht funktioniert: #22840 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, Hier zusammenfassend meine Endbenutzersicht:
Viele Grüße |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@JWartenberg Hast du ein aktuelles Fenecon Home System oder ein älteres Fenecon System mit Hybidwechselrichter (zB KACO WR + BYD Batterie)? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
Hallo,
ich habe mir die FENECON App zur aktiven Speichersteuerung zugelegt und heute mal die Speichersperre bei Schnellladen getestet.
Es sieht so aus, dass evcc die Leistung für die Wallbox + Leistung für Hausstrom komplett aus dem Netz zieht. Die Leistung vom Dach geht in den (eigentlich gesperrten) Speicher. S. Screenshot evcc.
Meine Erwarungshaltung wäre, dass Summe Leistung vom Dach + Netzbezug = Verbrauch sind, also der Speicher weder be- noch entladen wird.
Der Screenshot aus FEMS ist noch etwas anschaulicher: die 12,2 KW Verbrauch (rechts) sollten aus Erzeugung (oben) und Netz (links) befriedigt werden: 12,2 Verbrauch - 5 Erzeugung = 7,2 Netzbezug. Richtung Speicher (unten) sollte gar nichts stattfinden.
Die Sperre für die Entladung im Schnellmodus ist eingeschaltet.
Es handelt sich um ein FENECON Home 10 System. Sofwareversionen evcc und FEMS sind aktuell.
Wallbox ist eine easee Lite.
Trace und Debug Files sind beigefügt, weiß aber nicht ob ich den Zustand erwischt habe.
Viele Grüße
Jochen
evcc-20250807-113757-trace.log
evcc-20250807-113707-debug.log
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions