Hallo zusammen Ich habe evcc als Home Assistant Addon am laufen. Ihr habt es sicher schon oft gehört, aber trotzdem soll es nochmal gesagt sein: Tolle Leistung, was ihr hier gebaut habt! :-)
Nun meine Frage: Bei einem custom meter (https://docs.evcc.io/en/docs/devices/meters#custom) kann ich ja auch die "currents" also Phasen mit angeben. Brauche ich das für meine Zwecke? Was macht evcc damit? Danke! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 2 comments 2 replies
-
Currents sind beim GridMeter notwendig, wenn im Rahmen von Lastmanagement die Phasenströme überwacht werden sollen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hi und vielen Dank für die Antwort! Ich möchte ein Lastmanagement in dieser Art betreiben
Damit möchte ich erreichen, dass mein Haus nie mehr als 5kw vom Netz bezieht. Je nachdem ob z.B. meine Wärmepumpe grad läuft oder nicht soll evcc dynamisch die Differenz zwischen meinem aktuellen Verbrauch und den 5kw fürs Laden verwenden. Brauche ich für diese Art von Lastmanagement schon Currents? Oder ist ein einfacher Power-Wert ausreichend? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Da ist Power ausreichend.
Wenn deine Sicherungen größer als 22A sind.