Da das Thema inzwischen Unübersichtlich worden ist, möchte ich den akutellen Stand zusammenfassen:
Die Platine wurde inzwischen vielfach verkauft und ist daher ausgiebig erprobt:
Der Heizstab lässt sich mit 5 Stufen ansteuern. Siehe Schaltbild
Bei Verwendung von einem 2. Heizstab lassen sich 7 Heizstufen Stufen umsetzen. Ist mit Zusatzrelais mit der Steuerung möglich. 2. Heizstab muss 16% der Nennleistung des großen Heizstabes haben
Heizstufen sind dann (bezogen auf die Nennleistung vom großen Heizstab): 16%, 33%, 50%, 67%, 83% 100%, 116%
Akutell läuft eine Weiterentwicklung der Steuerung mit der es möglich sein soll einen externen Thermostat anzuschließen. Dies hat den Vorteil, dass die Heizstäbe deutlich günstiger sind, insbesondere bei der Verwendung von 2 Heizstäben und Temperatur im Speicher auf 90 Grad erhöht werden
Integration von EVCC
Da inzwischen Heizungen in EVCC unterstützen werden, wäre es gut wenn auch diese Steuerung integriert werden könnte. Auschnitt aus dem aktuellem Code
then
=>websend[tasmotarelay:80] Power1 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power2 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power3 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power4 OFF
endif
if stufe==1 ; // 16%
then
=>websend[tasmotarelay:80] Power1 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power2 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power3 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power4 ON
endif
if stufe==2 ; //33%
then
=>websend[tasmotarelay:80] Power1 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power2 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power3 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power4 OFF
endif
if stufe==3 ; //50%
then
=>websend[tasmotarelay:80] Power1 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power2 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power3 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power4 ON
endif
if stufe==4 ; //67%
then
=>websend[tasmotarelay:80] Power1 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power2 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power3 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power4 OFF
endif
if stufe==5 ; //83%
then
=>websend[tasmotarelay:80] Power1 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power2 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power3 OFF
=>websend[tasmotarelay:80] Power4 ON
endif
if stufe==6 ; //100%
then
=>websend[tasmotarelay:80] Power1 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power2 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power3 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power4 OFF
endif
if stufe==7 ; 116%
then
=>websend[tasmotarelay:80] Power1 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power2 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power3 ON
=>websend[tasmotarelay:80] Power4 ON
endif
Ist es möglich dies in EVCC umzusetzen? Um es universell zu gestalten sollte es editiebar sein, bei welcher Stufe die Relais Ein oder Aus sind
reacted with thumbs up emoji reacted with thumbs down emoji reacted with laugh emoji reacted with hooray emoji reacted with confused emoji reacted with heart emoji reacted with rocket emoji reacted with eyes emoji
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
#3748
Da das Thema inzwischen Unübersichtlich worden ist, möchte ich den akutellen Stand zusammenfassen:
Die Platine wurde inzwischen vielfach verkauft und ist daher ausgiebig erprobt:
Der Heizstab lässt sich mit 5 Stufen ansteuern. Siehe Schaltbild
Bei Verwendung von einem 2. Heizstab lassen sich 7 Heizstufen Stufen umsetzen. Ist mit Zusatzrelais mit der Steuerung möglich. 2. Heizstab muss 16% der Nennleistung des großen Heizstabes haben
Heizstufen sind dann (bezogen auf die Nennleistung vom großen Heizstab): 16%, 33%, 50%, 67%, 83% 100%, 116%
Akutell läuft eine Weiterentwicklung der Steuerung mit der es möglich sein soll einen externen Thermostat anzuschließen. Dies hat den Vorteil, dass die Heizstäbe deutlich günstiger sind, insbesondere bei der Verwendung von 2 Heizstäben und Temperatur im Speicher auf 90 Grad erhöht werden
Integration von EVCC
Da inzwischen Heizungen in EVCC unterstützen werden, wäre es gut wenn auch diese Steuerung integriert werden könnte. Auschnitt aus dem aktuellem Code
Ist es möglich dies in EVCC umzusetzen? Um es universell zu gestalten sollte es editiebar sein, bei welcher Stufe die Relais Ein oder Aus sind
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions