Hilfe zum Schreiben von Registern Growatt sph Batterie #18659
Replies: 11 comments 2 replies
-
@nili14 Für den Betrieb mit EVCC über den Konverter musste "Protocol Settings" auf "none" gestellt werden!! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Super
Danke dir für die Rückmeldung
Aber wie schreibst du die cli??
Von der neuen AOL-App für iOS gesendet
Am Mittwoch, Mai 7, 2025, 11:24 AM schrieb akader61 ***@***.***>:
@nili14
Bei meiner Konfiguration habe ich einen "Elfin EW11A Wifi" RS485 <-> Wifi Konverter verwendet.
Wichtig für das Modbus_CLI hierbei war, dass in den Einstellungen im Webinterface unter "Serial Port Settings"-> "Basic Settings" Baud 9600, 8,1,N und in "Protocol Settings" auf "Protocol Settings" -> "Modbus" eingestellt ist.
Am Growatt SPH7000TL3 BH-UP habe ich die Schnittestelle RS485-3 verwendet, der Betriebsmodus für die Schnittstelle stand bei der Konfiguration auf "unused".
EW11A_Konfig_einstellen.jpg (view on web)
Für den Betrieb mit EVCC über den Konverter musste "Protocol Settings" auf "none" gestellt werden!!
Aktuell habe ich trotzdem noch Probleme mit der Ladesteuerung, das liegt aber wahrscheinlich daran das ich den Inverter mit einem Smartmeter auf "Nulleinspeisung" betreibe und deshalb das PV-Überschussladen so nicht funktioniert. Die RS485-3 hatte ich dazu auch schon mal auf "VPP" umgestellt, das hat aber nichts geändert. :-(
—
Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.
You are receiving this because you were mentioned.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Das Python Paket installierenpip install modbus_cli Im installverzeichnis mit der "modbus.exe"modbus -s 1 192.168.X.X:PORT H@1100=0 H@1101=5947 H@1102=0 IP-Adresse und PORT musst Du auf deinen EW11A anpassen |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ok Danke
Habe ja alles auf dem Ras pi laufen Wenn ich pip installieren kommt nen Fehler
Schicke ich später mal hier rein
Dann sehen wir weiter
Von der neuen AOL-App für iOS gesendet
Am Mittwoch, Mai 7, 2025, 12:42 PM schrieb akader61 ***@***.***>:
Das Python Paket installieren
pip install modbus_cli
Im installverzeichnis mit der "modbus.exe"
modbus -s 1 192.168.X.X:PORT ***@***.***=0 ***@***.***=5947 ***@***.***=0
IP-Adresse und PORT musst Du auf deinen EW11A anpassen
—
Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.
You are receiving this because you were mentioned.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ras pi OS ist da drauf
Von der neuen AOL-App für iOS gesendet
Am Mittwoch, Mai 7, 2025, 12:42 PM schrieb akader61 ***@***.***>:
Das Python Paket installieren
pip install modbus_cli
Im installverzeichnis mit der "modbus.exe"
modbus -s 1 192.168.X.X:PORT ***@***.***=0 ***@***.***=5947 ***@***.***=0
IP-Adresse und PORT musst Du auf deinen EW11A anpassen
—
Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.
You are receiving this because you were mentioned.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe hier Windows verwendet, vielleicht musst Du "pip3" verwenden |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ja mache ich später
Danke dir erstmal
Von der neuen AOL-App für iOS gesendet
Am Mittwoch, Mai 7, 2025, 12:55 PM schrieb akader61 ***@***.***>:
Ich habe hier Windows verwendet, vielleicht musst Du "pip3" verwenden
Ansonsten mal die Fehlermeldung hier posten
—
Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.
You are receiving this because you were mentioned.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Aber denke das nächste Problem wird dann sein
Das der rs485 schon belegt ist im sph Geht ja zum ras pi aktuell
Von der neuen AOL-App für iOS gesendet
Am Mittwoch, Mai 7, 2025, 11:24 AM schrieb akader61 ***@***.***>:
@nili14
Bei meiner Konfiguration habe ich einen "Elfin EW11A Wifi" RS485 <-> Wifi Konverter verwendet.
Wichtig für das Modbus_CLI hierbei war, dass in den Einstellungen im Webinterface unter "Serial Port Settings"-> "Basic Settings" Baud 9600, 8,1,N und in "Protocol Settings" auf "Protocol Settings" -> "Modbus" eingestellt ist.
Am Growatt SPH7000TL3 BH-UP habe ich die Schnittestelle RS485-3 verwendet, der Betriebsmodus für die Schnittstelle stand bei der Konfiguration auf "unused".
EW11A_Konfig_einstellen.jpg (view on web)
Für den Betrieb mit EVCC über den Konverter musste "Protocol Settings" auf "none" gestellt werden!!
Aktuell habe ich trotzdem noch Probleme mit der Ladesteuerung, das liegt aber wahrscheinlich daran das ich den Inverter mit einem Smartmeter auf "Nulleinspeisung" betreibe und deshalb das PV-Überschussladen so nicht funktioniert. Die RS485-3 hatte ich dazu auch schon mal auf "VPP" umgestellt, das hat aber nichts geändert. :-(
—
Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.
You are receiving this because you were mentioned.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
d.h. Du verwendest einen RS485 Adapter mit USB-Schnittstelle? Dann evtl. so... /dev/ttyUSB0 musst Du auf die Schnittstelle an deinem Raspi anpassen modbus -s 1 -b 9600 -p 1 -P n /dev/ttyUSB0 H@1100=0 H@1101=5947 H@1102=0 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich versuche erstmal zu installieren 😃
Von der neuen AOL-App für iOS gesendet
Am Mittwoch, Mai 7, 2025, 1:15 PM schrieb akader61 ***@***.***>:
d.h. Du verwendest einen RS485 Adapter mit USB-Schnittstelle? Dann evtl. so... /dev/ttyUSB0 musst Du auf die Schnittstelle an deinem Raspi anpassen
modbus -s 1 -b 9600 -p 1 -P n /dev/ttyUSB0 ***@***.***=0 ***@***.***=5947 ***@***.***=0
—
Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.
You are receiving this because you were mentioned.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe den hier verwendet... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
Hallo zusammen
hier läuft soweit alles
Jedoch würde ich gerne die Batterie Sperre aktivieren bei meinem Growatt sph.
also die 3 Register die geändert werden müssen
Komme aber mit dem Modbus cli nicht klar und weiß dort nicht wie ich da vorgehe mit dem Schreiben etc.
Viell kann mir da jemand Hilfestellung geben ?!?!
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions